  智能化智造进入工业4.0时代,工业控制技术不断创新,传统控制领域正经历着前所未有的变革,开始向网络化发展。相关产品或组件的工业控制正朝着智能化、网络化的方向发展。

  工控主板接口丰富,包括:RS-232/RS485多个串口,千兆网口,多个USB,多个音视频输入输出,多个开关量控制和输入信号检测,支持WIFI,蓝牙,4G等数据传输,支持用户定制开发。可以根据需要适应宽温环境,恶劣环境,长时间高负荷工作。

  工控主板的主要应用领域包括:工业设备、GPS导航、污水在线监测、空气在线监测、仪器仪表、专业设备控制器、军工、政府机关、电信、银行、电力、车载液晶、监控、可视门铃、便携式DVD、液晶电视、环保设备等。


  工控主板常见故障解决方案:

  正常开机,但是键盘没有作用,com端口无效

  问题分析

  一般是接口芯片损坏造成的。芯片的损坏是因为外界的静电或者电火花等都会损坏芯片

  检测维修

  更换com接口后,可以正常使用。再更换键盘管理芯片后,键盘还是无法使用,拆下南桥芯片并更换,若此时还是无效,再观察分析键盘管理器芯片是否把信号提供给ISA管理芯片后才把信号传给南桥的,如果是这种情况,再将ISA管理芯片更换。更换完毕后,插上键盘试机。一切都会恢复正常状态。

  2.故障现象

  开不了机,无法显示

  问题分析

  先判断CPU供电是否正常,以及内存条,再者内存管理芯片

  检测维修

  先测量cpu各个供电脚,如果不正常,则为cpu供电异常。如果供电正常,则供电部分没有问题。然后再检查时钟电路,在cpu时钟信号端和复位都有信号,说明cpu工作正常。当时钟信号停在11时不再往下跑了的时候,则问题故障就出现在内存、内存供电、I/O三者中的一个了。而后,先换内存,照样跑到11停了,再查供电正常的话,那么问题就可能出在内存管理芯片或者北桥上。换内存管理芯片,始终跑到00了,这样就维修成功了。但如果此时键盘用不了了,果断的换掉ISA芯片就可以了。正阳开机就会恢复正常了